Цитата(UshakovNikolai @ 3.2.2009, 16:16) [snapback]347823[/snapback]
проблема в следующем - настраиваем ПИ-регулятор при одной производительности по воздуху, дальше, если меняется производительность, настройки регулятора становятся уже не совсем подходящими. вот я и хотел узнать как кто делает регулирование температуры одновременно с изменением потока.
Ты удивишься, но настройки ПИ регулятора будут разниться и для разного перепада давления теплоносителя, и для разной его температуры и для разной температуры наружного воздуха

))
Если это так беспокоит, то настрой его в 10% и в 100%, а при эксплуатации бери по гарфику, между ними. Всего-то два параметра